Odg: Re: Grejanje za kuću - koje je najekonomičnije
Vazdusna TP se projektuje da zadovolji 100% potreba. Ne treba nikakava dodatni trosak.
Jeste, problem je kada stvarno zazimi, tj kada temp padne ispod -25C.
Broj dana kada u Srbiji pada spoljna temperatura na -25C je <10, i to tek u nekim specificnim delovima zemlje kao sto je pesterska visoravan.
Smetnja TP na vazduh NIJE spoljna temperatura vec visoka vlaznost vazduha. Najvece smetnje, i najveci problem sa TP je u opsegu +2C do -6C, kada nastaje najveci stepen problema sa zaledjivanjem izmenjivaca.
TP na vazduh se veoma uspesno koriste u Skandinaviji, kao recimo u Finskoj i u podrucju polarnog kruga u Svedkoj (Kiruna okrug) gde su redovno temperature reda -20C do -30C.
Znaci, nikakav ekstrem vec svakodnevica tih ljudi koji projektuju (i naprave) sistem koji 100% radi samo i jedino na Tp na vazduh.
Slazem se da se moze napraviti kombinacija 80% grejnih dana na TP na vazduh i ostalih 20% na neki drugi nacin (TA pec, gasni kotao, na pelet na primer) pa i da to moze da bude u zbiru jeftinije resenje tj manji investicioni trosak.
Tipicna TP se isplati finansijski nakon 3-5 zimskih sezona.
Prica je slican kao sa LPG ugradnjom u auto.
Kosta u startu, a zatim sto se vise koristi vise se i finansijski ustedi.
Svaka investicija u LPG na autu se isplati, samo je pitanje broja meseci.
Svaka investicija u TP u kuci se isplati, samo je pitanje broja meseci.
Svaka investicija u termicku izolaciju se isplati, bez obzira kakav je grejni sistem a pri tome se bitno povecava komfor i ugodjaj boravka.
Vecina brend proizvodjaca TP pismeno garantuje (a sto potvrdjuje praksa sirom sveta) pouzdan rad TP na vazduh pri -20C. To je u pravnom smislu, onaj minimum koji zadovoljava TP a svakako zadovoljava vise, tj radi i na nizim temperaturama.
To znaci da ako konkretna odabrana TP na vazduh ne radi dobro prio -23C a proizvodjac je naveo rad samo do -20C ne mozete pravno tuziti i traziti odstetu.
Ali ako ne radi na -19C to je vec skandal, i proizvodjac placa kaznene penale. (bilo vec u praksi, dakle nije pricam ti pricu, ali nije kod nas).
Ja vozim na LPG 12tu godinu. Kada sam ugradjivao prvi put gas u auto, postojale su samo 2 ili 3 pumpe u BGD,pumpa u NS u rafineriji se zatvarala u 18h radnim danom.
Svi u mojoj okolini su pricali da sam lud, da je to stetno, da je skupo, da se ne isplati, da mora da se plati ugradnja, i da ne nabrajam.
To je bilo pre samo 12 godina. Danas je obrnuto, svi pricaju da si lud ako vozis na benzin.
Slicno je i sa TP, pre 10 godina to je kod nas bio raritet i rezervisano za "ludjake" koji eksperimentisu i imaju brdo para za bacanje.
Verujem da ce biti slicno kao sa auto gasom, nestace strahovi i razne nedoumice prica iz trece ruke.
Da skratim, TP na vazduh radi bez greske u Srbiji. Bilo gde, u bilo kom mestu moze da podrzi 100% potreba i da bude jedini sistem grejanja.
Koliko ekonomicno, zavisi od slucaja do slucaja tj od zgrade do zgrade. I to treba proracunati.
TP su oblast gde improvizacije skupo kostaju, a posledice mogu da budu teske- smrzavanje kada treba najvise toplote u kuci.
PS. neinverter klasicne TP rade i do -17C, testirano, ovde u Srbiji. Nije efikasno ali rade bez problema.
Prica o -15C kao granici rada je iz nekih jako davnih vremena, iz proslog veka.
Originally posted by Chubbs
View Post
Jeste, problem je kada stvarno zazimi, tj kada temp padne ispod -25C.
Broj dana kada u Srbiji pada spoljna temperatura na -25C je <10, i to tek u nekim specificnim delovima zemlje kao sto je pesterska visoravan.
Smetnja TP na vazduh NIJE spoljna temperatura vec visoka vlaznost vazduha. Najvece smetnje, i najveci problem sa TP je u opsegu +2C do -6C, kada nastaje najveci stepen problema sa zaledjivanjem izmenjivaca.
TP na vazduh se veoma uspesno koriste u Skandinaviji, kao recimo u Finskoj i u podrucju polarnog kruga u Svedkoj (Kiruna okrug) gde su redovno temperature reda -20C do -30C.
Znaci, nikakav ekstrem vec svakodnevica tih ljudi koji projektuju (i naprave) sistem koji 100% radi samo i jedino na Tp na vazduh.
Slazem se da se moze napraviti kombinacija 80% grejnih dana na TP na vazduh i ostalih 20% na neki drugi nacin (TA pec, gasni kotao, na pelet na primer) pa i da to moze da bude u zbiru jeftinije resenje tj manji investicioni trosak.
Tipicna TP se isplati finansijski nakon 3-5 zimskih sezona.
Prica je slican kao sa LPG ugradnjom u auto.
Kosta u startu, a zatim sto se vise koristi vise se i finansijski ustedi.
Svaka investicija u LPG na autu se isplati, samo je pitanje broja meseci.
Svaka investicija u TP u kuci se isplati, samo je pitanje broja meseci.
Svaka investicija u termicku izolaciju se isplati, bez obzira kakav je grejni sistem a pri tome se bitno povecava komfor i ugodjaj boravka.
Vecina brend proizvodjaca TP pismeno garantuje (a sto potvrdjuje praksa sirom sveta) pouzdan rad TP na vazduh pri -20C. To je u pravnom smislu, onaj minimum koji zadovoljava TP a svakako zadovoljava vise, tj radi i na nizim temperaturama.
To znaci da ako konkretna odabrana TP na vazduh ne radi dobro prio -23C a proizvodjac je naveo rad samo do -20C ne mozete pravno tuziti i traziti odstetu.
Ali ako ne radi na -19C to je vec skandal, i proizvodjac placa kaznene penale. (bilo vec u praksi, dakle nije pricam ti pricu, ali nije kod nas).
Ja vozim na LPG 12tu godinu. Kada sam ugradjivao prvi put gas u auto, postojale su samo 2 ili 3 pumpe u BGD,pumpa u NS u rafineriji se zatvarala u 18h radnim danom.
Svi u mojoj okolini su pricali da sam lud, da je to stetno, da je skupo, da se ne isplati, da mora da se plati ugradnja, i da ne nabrajam.
To je bilo pre samo 12 godina. Danas je obrnuto, svi pricaju da si lud ako vozis na benzin.
Slicno je i sa TP, pre 10 godina to je kod nas bio raritet i rezervisano za "ludjake" koji eksperimentisu i imaju brdo para za bacanje.
Verujem da ce biti slicno kao sa auto gasom, nestace strahovi i razne nedoumice prica iz trece ruke.
Da skratim, TP na vazduh radi bez greske u Srbiji. Bilo gde, u bilo kom mestu moze da podrzi 100% potreba i da bude jedini sistem grejanja.
Koliko ekonomicno, zavisi od slucaja do slucaja tj od zgrade do zgrade. I to treba proracunati.
TP su oblast gde improvizacije skupo kostaju, a posledice mogu da budu teske- smrzavanje kada treba najvise toplote u kuci.
PS. neinverter klasicne TP rade i do -17C, testirano, ovde u Srbiji. Nije efikasno ali rade bez problema.
Prica o -15C kao granici rada je iz nekih jako davnih vremena, iz proslog veka.